Цитата:
Василий80, немного ни то... температура поверхности не должна быть ниже точки росы, иначе будет запотевание или обмерзание. но связано.
|
Во первых точка росы зависит от влажности воздуха и температуры поверхности
Пример: воздух +20 отн. влаж. 80%, т.росы - +16 гр.
+20 26% 0 гр.
Во вторых если мы подаем на поверхность на которой уже образовался конденсат, воздух с более низкой влажностью, то конденсат будет испаряться и скорость испарения будет зависить от влажности подаваемого воздуха и скорости воздуха.
---------- Сообщение добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:38 ----------
.......Пример:
воздух 1: +20 отн. влаж. 80%, т.росы - +16 гр.
воздух 2: +20 отн. влаж. 26%, т.росы 0 гр.
.......