Вернуться на главную
Регистрация Справка Календарь Все разделы прочитаны

Вернуться   Форум Fluence-Club.ru|Форум Megane-3 « Общие вопросы « Курилка «

Важная информация

Курилка хотите пофлудить - вам сюда


 
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.05.2014, 15:54   Сообщение #11
elec10
Живет здесь

Член клуба
 
Имя: Евгений
Регистрация: 01.09.2010
Адрес: Тульская обл.
Авто: Renault Fluence 1,6 МКП Expression 1.6 МКП5 +"СР"+ESP;Hyundai IX35; 2,0; АКПП; пер. пр;компл.Travel
Сообщений: 4,710
Сказал(а) спасибо: 318
Поблагодарили 609 раз(а) в 462 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от andrey-67 Посмотреть сообщение
Что-то ты загнул. 50А для инвертора... По факту у меня стоит 25 амперный автомат, проводка - медь 4мм (от ввода до розетки 35м). Варю тройкой без всяких проблем.
Всё по требованиям и нормативам ПУЭ, а дальше каждый сам решает для себя сам, я только привёл данные для информации. Тем более расчёты под максимальную мощность, а сколько аппарат берёт реально это всё определяется опытным путём, но рассчитывать желательно на максимум.
Кстати, согласно данных ПУЭ "твоя" медяшка выдерживает при двужильном проводе ) на воздухе - 38А, при 3-х жильном варианте - 35А.
__________________
Кто с мечом к нам придёт, тот им в орало и получит!!!
elec10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Sponsored Links
 

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 12:13. Часовой пояс GMT +3.