Цитата:
Сообщение от andrey-67 Посмотреть сообщение
Что-то ты загнул. 50А для инвертора... По факту у меня стоит 25 амперный автомат, проводка - медь 4мм (от ввода до розетки 35м). Варю тройкой без всяких проблем.
Всё по требованиям и нормативам ПУЭ, а дальше каждый сам решает для себя сам, я только привёл данные для информации. Тем более расчёты под максимальную мощность, а сколько аппарат берёт реально это всё определяется опытным путём, но рассчитывать желательно на максимум.
Кстати, согласно данных ПУЭ "твоя" медяшка выдерживает при двужильном проводе ) на воздухе - 38А, при 3-х жильном варианте - 35А.
__________________
Кто с мечом к нам придёт, тот им в орало и получит!!!
elec10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Sponsored Links
Старый 29.05.2014, 08:39   Сообщение #2
andrey-67
Знаток
 
Аватар для andrey-67
 
Имя: Андрей
Регистрация: 15.08.2013
Адрес: Смоленск
Авто: Fluence 1.6 МКПП Comfort рестайлинг
Сообщений: 408
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили 35 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от elec10 Посмотреть сообщение
Всё по требованиям и нормативам ПУЭ, а дальше каждый сам решает для себя сам, я только привёл данные для информации. Тем более расчёты под максимальную мощность, а сколько аппарат берёт реально это всё определяется опытным путём, но рассчитывать желательно на максимум.
Кстати, согласно данных ПУЭ "твоя" медяшка выдерживает при двужильном проводе ) на воздухе - 38А, при 3-х жильном варианте - 35А.
Ну так все правильно значит у меня - автомат (25А) сработает раньше чем поплавятся провода, у меня двухжилка на воздухе (ввод в доме и от него до гаража метров 25-ть, с учетом вихляний по дому провода ушло 35 метров).

Последний раз редактировалось andrey-67; 29.05.2014 в 08:41.
andrey-67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы
Опции просмотра
Комбинированный вид Комбинированный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.

Быстрый переход


Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.